关于武平县东成大酒店“5.21”爆炸事故技术鉴定情况的通报
2013年5月21日23时47分许,武平县东成大酒店发生爆炸,事故造成酒店外3人轻伤,并造成较大经济损失。
事故发生后,武平县委、县政府高度重视,成立了事故调查组对“5.21”事故开展调查、取证工作,同时委托省政府安全生产专家组5名技术专家对该事故进行了技术鉴定,根据省政府安全生产专家技术鉴定报告,现将武平县东成大酒店“5.21”爆炸事故原因通报如下:
1.施工单位福建丰华建设工程有限公司,在位于吊顶内的水平燃气管道的连接中违规用三通代替等径直通,三通上DN15接口又没有封堵措施,为天然气的泄漏留下通道。
2.供气单位福建省武平县中明天然气有限公司和施工单位福建丰华建设工程有限公司违反《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-2009)的规定,没有进行燃气管道的强度试验和严密性试验,就出具虚假的试验报告并对酒店供气,导致天然气经酒店包厢吊顶内燃气管道三通上未封堵的DN15的管口泄漏。
3.福建省武平县中明天然气有限公司所供天然气中加臭量严重不足,且泄漏点位于吊顶内,天然气长时间泄漏未能被及时发现。泄漏的天然气与空气的爆炸性混合物遇正常使用的电气设备产生的电火花发生气云爆炸。
武平县“5.21”东成大酒店爆炸事故调查组
2013年6月25日